        1.家装电路改造而并非全部重排,可以利用原有的线路进行移位,重点要考虑室内用电设备的不同负荷及使用功能。照明线主线为2.5mm2,控制线1.5mm2单独排,普扦线2.5mm2单独排,卫生间和厨房各单独排2.5 mm2或4 mm2线,各柜式和挂壁空调单独放,柜机为4 mm2线,挂机为2.5 mm2线。

  2、所有线管材质、线规及品名与合同附件同、单元内线色要统一相、零、地之间要有区别,地线必须选用黄、绿双色线。
( f; @$ L# L6 J* W3 w  j
  3、所有暗埋线必须全部穿管、且管内线数截面不能大于管内截面的40%,管中无接点扭接现象。

  4、单元内暗盒预留要平齐且统一,功能一样的暗盒高低差不能超过5 mm。
$ b' {% e- \/ \2 I3 V4 i7 e" w. W
  5、电线保护管加工后,不得有凹陷或折争,连接时必须要用胶粘剂。

  6、线路过渡,分支必须在暗盒内,接头搭接要牢固、安全,绝缘要和整线同。
1 O  f1 M# U- E- @
  7、不同电压等级的交流或直线线路不能穿同一根管内,且强弱线管布放距离不少于50 cm。

  8、吊平顶线路必须全部穿管,且强弱电线路分开布置,必须固定在原始顶上,不能固定在龙骨或骨架上。
! o7 e& H/ r0 m* F: ]
  9、零线接地线不得短接,相线、零线接地线应同径,线与线之间、线与地之间绝缘要达0.5兆欧以上。
* O- m; Z1 c! g1 s
  10、灯具安装严禁用木塞固定,根据灯具重量,合理选择塑料胀管、膨胀螺栓、支架等三种方式固定。
1 E& G0 c# E6 u2 Q
  11、开关插座面板安装应端正、牢固,与墙体缝隙不得不大于1 mm,插座面板安装接线要有规律,坚持左零右火,上接地。
  [, Y: U' _1 o" t/ X, ~6 C
  12、电线管加工不得选用直角弯和三通。
% m3 Z3 a# P$ z6 y6 ]- A
  13、电视线路采用合同附件指明同轴电缆,线中间不得有接头,分支处必须用分配器。

  14、电话线路必须要有20%以上富余线路作为备份用。
9 P6 O& ]' W) N2 c7 F5 r' ~6 n2 I  h  P
  15、大功率用电器具不得安装在可燃构件上。
# O, d0 Z7 v% r
  16、电路改造结束后画电路布线草图交设计师,在工程竣工验收结束后,交客户和公司存档。