找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 教程 视频 入门
查看: 3940|回复: 0

旧屋面防水翻新施工工艺

[复制链接]
发表于 2011-11-10 20:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

施工环境与条件


1 屋面翻新施工时应注意施工环境条件,一般施工温度应在零度以上,最佳施工温度为10∽30℃,夏季高温时应避开中午高温段,合理安排好施工时间。


2 雨、雪、雾天、大风5级以上时严禁施工,在基层潮湿的情况下,也不能施工。

施工前的准备工作 # G, {6 s' N- s, \2 k2 k- T) k
1 施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。
2
根据屋面原防水层破损情况的检查结果,以及屋面的结构、荷载等情况,确定具体的翻修方案。
  
, A8 J  d$ h5 j( o; w  G$ T
a
)防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时,应全部铲除、修整找平层及保温层,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。$ c! D* n2 z' a) f$ O, u, G& R
  

b)防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的条件下,宜保留原防水层,增做面层防水层。 ; {  q4 n4 h; m) G7 M) @7 u  p
3 根据工地现场情况和确定的翻新方案,制定具体的屋面防水翻新施工工艺。2 t9 `' e  q1 N) A2 Y3 p
4 准备好施工用材料,查看配套材料是否是生产厂指定用的配套材料,查看配套材料是否在有效的使用期内,如超过使用期限,应进行检验,合格后方可使用。
5 按要求准备好施工器具,如下表,其数量可按工程情况增减。
% ?0 q7 I0 f; {/ B* O( k4 Z
序号名 称 规 格数 量 用 途& y# v+ L8 V* N% R$ u* S) s
1小平铲3∽5把清理基层3 y$ Y5 v, t0 R4 h/ S
2扫 帚3∽5把清理基层0 D+ c/ S1 S. q$ ~" U+ u0 _
3皮卷尺 30m1把度量尺寸
4钢卷尺3m1把度量尺寸
5.小线绳50m 若 干 弹线用 + Z, `+ y' n0 ~' N1 T7 ?+ @
6粉 笔标记线用
7剪 刀2∽3把裁剪片材用6 |2 w4 E2 B* B  ]  \2 H1 W, b  _) J
8铁桶或塑料桶10-2012∽5把胶粘剂用
9滚 刷 %60 2∽4把 涂刷胶粘剂用* B( v9 a" _3 Q$ _% M& x4 W( n
10滚 刷6''5把 涂刷胶粘剂用
11刮 板 若干涂刷胶粘剂用  v- c/ y# c- V: w
12手持压辊%402∽4把压合接缝用和片材表面赶汽泡用
13射钉枪JD701∽2把 钉射钉用
防水层铺设要求 ) G/ y8 F% M; T$ ]" d8 m5 Z$ G
1 片材的铺设方向应根据屋面坡度而定,屋面坡度小于3%时,片材宜平引屋脊方向铺设,屋面坡度大于3%或屋面受振动时,片材应垂直屋脊方向铺设。
- ]9 I  E7 v* a+ H- e" H% g+ ^
2 片材搭接方向,平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风向搭接。; a: ]1 q: S* D7 G, k  G

3 天沟、檐沟片材应顺向铺设,且沟内尽量避免片材长边搭接。 ( Q7 y, }3 W- x
: {5 E! b1 O8 W; E4 e, _. f7 h6 C0 I
4 无保温层的屋面,板端缝应采用空铺附加层或片材直接空铺处理,空铺宽度宜为200∽300mm。

防水层铺设的一般程序 ; a- e  i, B; x7 G- c$ a

1 在同一标高作业面上,应以"先难后易"的原则,先做檐头、内外角(阴阳角)、排水口、集水沟、变形缝等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、天窗等突出部位的铺设。

2 在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按"先高后低"的顺序进行施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。
4 M. p$ \. u$ u# ]5 n  `( {: v$ F, H
防水层的施工 : w& v0 X( \7 F5 Y& r# u

原防水层的处理, b7 g: L: j0 @: p2 E3 D3 d" K5 r) [
, y0 d+ t: p: M% H
3 [1 i: b1 |1 V* g1 g" R, H
- z4 _. o5 `7 J7 Y
1 全部铲除原防水层进行翻新

a) 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 & q" O* V: C8 s) ?! q7 ~
" \2 I  _, y& H' L* x! f2 g
b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。0 _6 v- H( J& l, n2 v, h- n5 r

c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。+ z+ m# l3 g- c0 [3 N6 g4 Q

d)做好保温层后,用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。, h  S$ [! X$ d
2 不铲除原防水层进行翻新

a) 裂缝处,沿裂缝铺贴宽度不小于250mm片材,采用条粘法粘接,两边各粘100mm,中间空铺。铺贴前,应先清除缝内杂物及裂缝两侧面层浮灰。 ) X" `/ S- P  f: v

b) 原防水层起鼓部位,可采用斜十字形割破鼓泡,翻开凉干,清除原有胶粘材料,将切割翻开部分的防水层重新分片粘贴,并在上面加铺一层片材(其边长比割开范围大100mm)。   y7 n, E. V. f. j5 r6 J' f! I
, c1 B, T* p1 M: H
c) 原防水层龟裂、收缩、腐烂、发脆等现象,应铲除破损部分片材,清理面层后,用片材修补。

d) 对原防水层上凹凸不平的部位,用聚合物水泥砂浆嵌填抹平。
. D# p' X  o% x) t) S1 A
e) 清除女儿墙、山墙、管道、上人孔、排气孔等处的片材,以及片材收头处凹槽内的水泥砂浆。  s( t0 I! I: A9 s8 a5 P4 j
9 Q: T9 m4 A! X8 q6 g; v! Z! F
f) 掀开女儿墙、变形缝等处的金属盖板,卸下采光罩等部件。; f' h% r- O+ }2 Y% e/ B- e

  防水片材的铺设:
. R9 S% T; D; @3 G0 [
a)按铺设方向将片材退卷展开于被施工部位,停放半小时以松驰片材的应力。 6 J; D5 [" ~/ l+ f: E8 g
, t  B( X) c* l* H* @
b)将基层胶粘剂(S801-3#或S703-3#)的容器打开,人工搅拌均匀后将适量的胶倒入涂胶桶中,剩余胶粘剂的包装桶应密闭。 c)按施工标记线将片材沿长边方向的一端对折于另一端,对折要平伏,无折皱,然后用长柄滚刷蘸取胶粘剂,先涂于片材表面,再涂抹于基层表面(也可用刮板涂刷)。注意在涂布基层胶时,片材一端搭接部位的80mm处不涂胶见图,基层胶参考用量为300g/㎡。

8 `9 f( h% v" _- S7 _- G- a

d)待片材及基层上的胶粘剂干燥至手指触摸基本不粘手时,将片材沿标线均匀地铺贴在基层上,并再将片材的另一端折于铺贴好的一端,以同样方法铺贴。每端片材铺贴好后,用回丝均匀推抹,赶除气泡,把片材压平、压实。 # P/ Y# v+ n) A& P- h+ K
. b/ e, v$ `3 R; w: h) B, \
e)在铺贴时应自然铺贴,力求铺贴一次成功,不得有皱褶,在施工中绝不可用力猛拉或不均衡用力施于任何角度上。
1 k, L+ q3 M4 S6 a! i& x1 ]4 \: f
f)一幅片材铺贴好后,应做好下一幅片材铺贴标记线,作为一幅片材铺贴的正确位置(片材搭接宽度:胶粘剂法 长边为80mm,短边为80mm;胶粘带法  长边为50mm,短边为50mm),按相同的铺贴方法,完成整个防水工程。 ( Y) E+ ~1 v- x( X3 I1 E: o
* T0 ~, O0 {1 E3 }
g)平面与立面相连的部位,应先铺贴平面,后由下向上铺贴,使片材紧贴阴角,不得有空鼓现象,要防止片材在阴阳角处出现接缝,接缝必须离阴阳角中心200mm 以上。 / W+ ~. _+ |, d# B3 l

h)每铺贴完一幅片材应立即用干净松软的长柄滚刷从片材一端开始沿短边方向顺序用力压滚一遍,以彻底排除片材与基层之间的空气,使基层粘结牢固。 # O4 V8 @6 ?$ U% N

i)相邻两幅片材的短边搭接缝应相互错开,离距150mm以上,不允许在同一直线上。片材双层铺贴时,上下两层及相邻两幅片材的长边搭接缝,应错开1/3幅距离,上下两层片材不应相互垂直交叉铺贴。

防水片材接缝粘贴。

a) 先将搭接部位的片材用基层胶粘剂(S801-3#或S703-3#)作临时固定,见下图,并用专用清洗剂擦洗接缝的两面,充分干燥。 8 e  k; Y3 Y* L8 W& y

b)  胶粘剂法:将搭接胶粘剂(S801-2#或S703-2#)充分搅拌均匀,然后用漆刷将搭接胶粘剂均匀地涂刷于接缝的两粘合面上,待胶粘剂干燥至手指触摸不粘手时,粘合并用小压辊按顺序来回滚压,一边排除空气,一边压实,接缝胶参考用量为60g/㎡。 胶粘带法:将胶粘带贴于卷材接缝一面,再揭去隔离纸,将接缝另一面贴合,最后用小压滚按顺序来滚压.

c) 用干净回纱清除接缝沿口,然后在接缝沿口上进行密封处理,在封口密封时要求涂嵌均匀。注意每天在施工结束前必须把接缝口封好。
2 h' x( d  ]8 l: Z
$ V; W( e8 {' j# C2 J

细部节点施工要求 : x$ @6 g7 b) J, K; ~; R( a
6 Q' F1 _0 k! H, B7 V! U& d& _$ I
1 排气孔、排气管防水构造% ]7 a: g* L4 P3 T8 Q" X3 u
$ I& F5 s% {4 b- q7 z) [& s
a) 对排气孔、排气管部位应清除干净,表面应平整、光滑。并做好附加层。% O8 K$ j5 U0 a0 t8 M% F
9 N7 v. B8 ^5 x0 W* Y4 {
b) 在气孔、管壁高150mm处粘上一圈3cm 宽的密封带,再取一块比排气孔或排气管周长尺寸大100mm宽250mm的片材,涂上基层胶粘剂(S801-3#或S703-3#),待干燥至手指触摸不粘手时可粘贴,孔壁或管壁粘结高度为150mm,孔根或管根片材沿四周剪成均匀的深度100mm 条块状与孔根或管根牢固粘合,见图SH-2-11、SH-2-12、SH-2-13或SH-2-14。
( G' N/ B' B& N) v  e9 G6 J. j
   : T0 [- u' K! t! r3 j7 _



2 穿出屋面管道的防水构造做好大面防水层后,用管根套套至管根部位,在上下套口四周用密封胶密封。具体见图SH-7-27或SH-7-28。 . }, r0 l. @8 a. U; b

3 排水口的防水构造
5 z4 I# `  Z! G/ Y  U
a) 排水口孔部位应清除干净,表面平整、光滑,并做好附加层。

b) 取一块大于排口周长100mm,宽250mm 的片材,在粘结面上涂上基层胶(S801-3#或S703-3#)干燥至手指触摸不粘时,把片材做成卷筒状,伸入孔内约150mm ,外露100mm,外露部分裁剪成条状,用手按压,确保其与孔壁和基面牢固粘合。做整体防水层时,防水层应延伸至排水孔内,见图SH-3-15、SH-3-16或SH-3-17。
4 c# z2 F% U3 q' I: n7 ?0 K
4 女儿墙、天沟和檐沟的防水构造。 女儿墙、天沟和檐沟等部位片材收头处先用密封胶条粘贴于基层上,再贴上片材并用金属压顶条固定,最后用密封膏封压顶条上沿口及钉眼处。见图SH-4-18、SH-4-19或SH-4-20。

    * {/ b5 s( [3 m' U& T; k1 A, c; x

5 阴、阳角的防水构造 用自硫化橡胶泛水粘贴在阴、阳角部位,四周沿口用密封膏密封,具体见图SH-8-29或SH-8-30。$ Q! i* x* e9 m: I# W0 U- {
) f' ^0 z) ]8 I4 \* U
   7 ?8 f' M5 U& N! W

  

防水施工自检6 O% f5 t/ f4 }: u% A
% Z+ Z2 \  \3 f
屋面防水工程完工后,防水施工人员应先对防水层进行自检,发现问题应及时整改完善。

施工安全注意事项1 z7 }, c/ N8 Y+ A& l
: s' K* A: y" i" i! n& T- }9 e; P
1 施工人员应经过必要的业务培训,有专业上岗证后方可上岗操作,并应掌握应知应会的施工安全技术,施工前应穿戴好工作服,方可进行施工操作。
5 o3 O, a+ X+ J. d' ^/ i
2 施工现场以及存放材料的库房,必须通风良好,严禁烟火,有相应的防火措施,地下施工时要有通风、防毒、防爆装置和配备必须的灭火设备等消防器材,施工现场不准混放易燃、易爆物品。

3 在坡度的屋面以及挑檐等危险部位进行防水施工作业时,操作人员必须佩戴安全带,在有高低跨或立体交叉作业时,必须戴安全帽。 ; \% T# c, k8 }4 l
2 z0 [; _, O3 r1 E- f" I& b
4 现场施工人员必须穿平底鞋,以免损伤防水层。 / u: u; h0 w2 ]

5 在施工中,有关安全技术,如高空作业、垂直运输、卫生防护等应严格按照国务院颁发的《建筑安全工程技术规程》和国家其他有关专门规定执行。

工程验收

1 防水工程质量要求

a) 屋面坡度必须符合规范或设计要求,排水系统应畅通,屋面不得有渗漏和积水现象。检验可在雨后或持续淋水2小时后进行,有条件作蓄水的屋面宜作24小时蓄水检查。 8 S1 L$ |6 w' n* I) t4 g
6 b: B6 c" F. q
b) 防水层的泛水节点处理,落水口、突出屋面设施与防水层的接缝处应封固严实,不允许有开缝、翘边。( j* K. g6 X/ y, Q

■ 检验可用目测法检查。 / j, P) d( B& y3 D3 i
: A  s4 A* k# n/ ^1 v% }" z
c) 片材的铺贴方法,搭接顺序和搭接宽度,应符合规定要求,接缝部位应粘结牢固,不得皱折、鼓包、翘边等缺陷。" }5 ?+ I* h2 I) [
" f1 a7 K6 Y  s) i
■ 检查可用直尺和目测方法检查。

d) 防水层与基层粘结牢固,无大于0.05㎡的空鼓气泡、皱褶等缺陷。

■ 检查可用目测和钢卷尺测量方法。 $ v" O  i9 a- s" ]
9 C+ p( d5 b. t- T( l; u
e) 防水片材、配套材料的质量,应符合产品标准和设计要求,并应出具质量证明文件。 + R( y; g# m, |9 v

2 防水工程竣工验收应在下一道工序施工前进行,竣工验收前应将屋面上所有剩余材料和垃圾等清扫干净。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|家居爱好者

GMT+8, 2024-10-30 08:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表