1.水管的材质、品名与合同附件同,且管径选择必须合理,防止介质流阻,主进水管径为25MM,分支水管为20MM。 / v5 o |; C9 G n4 X7 x2 \- @& A
2.水路暗埋深度要达标,热水管埋入墙面15MM,地面为10MM,冷水管埋入深度为10MM。 2 f* k6 p0 z( U1 E4 a! ]
3.水管线加工严格按技术参数标准和要求,尽量少用三通和弯头,管线布局合理横平竖直,同时冷热水平行时坚持左热右冷的原则,交叉时必须使用过桥弯。 + f( q" _: ^9 L# r2 I/ e4 X: `
4.经过房间或大厅去阳台的水路必须加阀门。
5.各给水口埋入深度要凸出墙面为10MM,墙砖铺贴好后正好与墙砖平齐,两管口之间中到中为15CM。
6.给水管道施工结束后,必须试压,试验压为0.8MPa,试验时间不少于40分钟无渗漏,并且要做通水试验,无堵塞现象,最后在地板铺设之前需要重新试压一次。
5 Z. B( n7 |& _# a! T+ e, `
7.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水前应安装阀门,热水器出水口应安装阀门。
8.浴缸排水口应对准下管口,并留检修口。其下部不铺贴砖的部位要重点防水,并用细砂垫实无空鼓。
9.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆ø40-50,洗菜池ø40-50。
10.如说明书无规定,座便器安装应牢固手摇无晃动,并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。
$ {* C: ?' s5 k F3 _4 n8 X' q. J
11.安装好的卫生洁具,应采取保护措施。 9 n' [$ x6 O3 f5 d7 o
12.水路改造结束后画水路布线图,交设计部,竣工验收后应向业主、公司提供水路图
|